|
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。
电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。
|
|