[求助帖] 直流屏接地故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-13 20:40:00 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华自直流屏报对地绝缘障碍,请教怎么处理

8541D7B7-FB6A-43F0-9889-1C5BF6804EB1.jpeg (166.01 KB, 下载次数: 194)

8541D7B7-FB6A-43F0-9889-1C5BF6804EB1.jpeg

F43F3989-D54F-4141-878C-536E6EDAC708.jpeg (101.28 KB, 下载次数: 206)

F43F3989-D54F-4141-878C-536E6EDAC708.jpeg

22A94136-BF04-4D1F-AAAE-E90412081A5B.jpeg (139.28 KB, 下载次数: 200)

22A94136-BF04-4D1F-AAAE-E90412081A5B.jpeg

BA283A34-29C4-4C0E-8578-AA0A0A980477.jpeg (196.08 KB, 下载次数: 200)

BA283A34-29C4-4C0E-8578-AA0A0A980477.jpeg

D8CDCA61-912E-4C14-934F-ADD7EF7323D5.jpeg (182.16 KB, 下载次数: 200)

D8CDCA61-912E-4C14-934F-ADD7EF7323D5.jpeg

7023B3B6-E761-4F79-819D-46212B1E4256.jpeg (186.96 KB, 下载次数: 200)

7023B3B6-E761-4F79-819D-46212B1E4256.jpeg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-4-11 14:17:38 | 只看该作者
你好!!看你测量的电压是DC118V,你的直流系统可能是DC110v的,还有看你合母电压是117.8v,控母98.7v。说明你控母非金属性接地,可能是那个回路绝缘受潮了。还有你要查找绝缘损坏的线路你用万用表是测量不出来的。常用的方法是“拉路法“。