空开关跳闸一般有两种情况,一种是把 空气开关和其它功能装置组合在一起(漏电保护或欠压脱扣等),一旦电路出现符合跳闸的条件,就会由这些附加装置驱动空开跳闸。比如在电压波动很大的场合,若装有欠压脱扣装置,就会在送电后的某一时间出现电压过低而跳闸。
另一种是由空开本身原因造成跳闸。空开内部一般有两套驱动跳闸的机构。一个是用于短路跳闸的电磁线圈。由于通过的电流大所以用线很粗圈数也不多像个大弹簧。当巨大的短路电流通过时,“弹簧”内的铁芯就会驱动触点瞬间完成跳闸。
另一个是用于过流保护的双金属片,当通过电流超过额定值时,双金属片发热弯曲拨动触点跳闸。由于双金属片升溫变形需要一定时间,所以跳闸会有些滞后,有时长达数分钟。题主讲的合闸后过一会跳闸有可能就是这种情况。对此可用卡表经常测一下电流,找到症结所在,有地放矢的去解决问题。 |