电线在潮湿环境下有安全隐患吗?会漏电跳闸吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-16 07:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象是插座线路的漏保跳闸,跳闸以后还能合闸,就是合闸不久,漏保还是继续跳闸。
到了他家,一看还是刚装修好不久的新房。拿出我的查漏电神器-数字万用表,很快在卧室查出来故障线段,根据万用表测量的情况来看,属于火线对地轻微漏电。那根线长有5米左右,抽出来观察电线绝缘层完好,也没有水的痕迹。用万用表和摇表测量铜芯与绝缘层之间的电阻,显示电阻很大。我感觉线没事,又把线穿进去,再次对地测量,发现还是轻微漏电。感觉有点奇怪,然后再抽出来仔细观察这段电线,反复触摸它的绝缘层,有一点潮湿的感觉,我估计是穿线管内部潮湿,穿线管又是铁的。在外面测量电线的绝缘,测量的是点。把线穿进穿线管,它与穿线管的接触面就大多了,穿线管与楼板是一体的,也是一种地线了。此时测量电线的绝缘电阻就低多了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-12-16 07:37:23 | 只看该作者
前段时间,有个业主说他家配电箱里穿出呼呼声,去之前我就猜出来原因了,肯定是进户线漏电严重了,跟热得快一样在烧水。到达现场距离配电箱一米左右,就能听到里面传出呼呼的声音。确实像是热得快烧水的声音。把他家的总闸拉了,再去总配电箱看他家电表,脉冲灯频繁闪烁,空开没有跳闸,确定线路漏电,说明电流不是很大,如果电流超过空开额定电流就跳闸了,漏电也很严重了。对这种情况,最稳妥的维修方法就是换线。但是换线之前必须清理干净穿线管里的水。我让业主先把线抽了,再找个高压气泵,把气管插进进线穿线管,打开气泵猛冲里面的水。果然几秒钟都给冲出来了。冲出来半盆黑脏水,都是铁管生锈的水。抽线的时候,发现火线都被烧断了。
对于轻微的漏电,可以只把水吹出来,再进行一下烘干,最后测量一下线路绝缘情况,如果对地绝缘电阻还可以,就不要换线。
很多穿线管里漏电的原因就是有水造成的,很多线也没法换,就是把线拉断了,旧线也抽不动,很多时候都得跑明线解决,但是明线实在太丑了,如果能用气泵吹好了,就是省事了。电线与水管不同,电线绝缘层出现裂缝,或者破皮,只要保持干燥,铜线不接触其他对地导电的东西,就不会再发生漏电。