就是这条路灯线路的空开跳闸,还是60A的空开。时控开关,空开,竟然放在箱变里,实在太乱了,空开被淹没在乱七八糟的电线后面,变压器嗡嗡的,上面一排大空开,我都不敢伸手合闸,越干越胆小了。接时控开关和空开的也是人才,估计是崔破天干的。时控开关接在空开前面,时控开关肯定比空开容易坏,以后换时控开关怎么停电?这条路灯就几个LED灯,总功率也就200瓦左右,电流也就1A,崔破天却给安装一个60A的空开。前天我给通电试试,我不知道线路短路的事,以为是被人拉闸的,时控开关接通瞬间,60A的空开就跳闸了,说明短路电流很大。不是火零短路,就是火线接地了。
今天我拿那个新的破表去测量线路,捣鼓半天没测量,光摆弄万用表了,拨到电阻档,两只表笔短接,屏幕都不显示短路。物业发的这种垃圾表,太让人操心了。后来偶尔也能测量,就是显示不怎么准确。多次反复测量线路火零与火地之间的电阻,都没有测量出来短路和接地的问题。这也奇怪了,前天跳闸那么猛,肯定是存在短路故障。今天测量怎么好好的。难道是通电才跳闸?我一个人也不敢合闸了,感觉一个人蹲在箱变跟前操作有风险,只能等过两天其他同事过来一起看看。
观察了一下周围的环境,绿化带被业主破坏种了菜,关键她种菜的地方正是路灯线路经过的地方,我都怀疑她用锄头把线刨坏了。
|
|