电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1127|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

主变中性点成套保护装置电流互感器的怎么选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-14 16:52:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为主变中性点保护成套装置一次系统图,主变中性点成套保护装置CT电流互感器变比怎么选择呢?
主变中性点成套保护装置电流互感器的怎么选择
主变中性点成套装置一次系统图
根据标准DL/T866-2015电流互感器电压互感器选择及计算规程中6.2.1.3与6.2.1.4中规定如下图:
主变中性点成套保护装置电流互感器的怎么选择
总结:
1.主变中性点电流互感器变比宜按照主变高压侧额定电流的 50 %-100 % ,且应满足规定的误差限值;
2.变压器中性点放电间隙零序电流互感器额定一次电流宜按 100A 选择。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 13:47

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表