电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1176|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

超声波传感器调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-3 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021年11月28号,入口2号线不能自动上卷。原因是。测量钢卷卷径的传感器支架被行车调运时碰撞,导致数据异常。准备更换倍加福超声波传感器。但是需要重新设置超声波传感器范围参数。程序中查找到的范围是187.83~1995.84。此前维护电脑中已经安装准备好ultra 3000软件,该软件支持,中英文,使用很方便。但是现在传感器怎么也与电脑通讯不上。不断报错.显示不能初始化传感器!还有读信号超时报警。
该通讯线一头连接超声波传感器,一头是com口,与电脑进行连接。超声波另外配有两线制的电源线。
通过不断对两根线进行插拔,重新进行通讯,问题也没有得到解决。
重启电脑和通讯软件也无法解决。
关闭电脑,对com口的扁平通讯端进行重新插拔连接。原来的是匹配的com1和com4,这两个接口之中进行2选1,还是始终通讯不上,最后重新匹配了一个com2接口,终于可以正常通讯上。
然后在软件中对相关参数及数据模式(上升型)设置完后,终于可以正常使用!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 00:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表