       在许多年前单位安排我去一个别人已经不负责售后服务的项目去维护设备。接到业主的现场反馈是在设备使用中S7-300的机架上有两个模块都烧化了。单位根据现场传回的照片还特意准备了若干信号模块做备品备件。

       我风尘仆仆马不停蹄赶到业主处,原来是个卷烟厂。是动力处锅炉的软化水制备与供给系统。我打开盘柜门一看,机架上有俩模块惨不忍睹,一块被烧得特别严重,像起过明火一样。另一块可能城门失火被殃及池鱼了。由于没有图纸只能根据现场实际情况排查线路。用万用表检测相关线路有没有短路和绝缘异常的症状。换好模块本想上电进行试车,但凭着对西门子质量的信赖,你说无缘无故模块会坏成这个样子我还真不信。我决定花更多功夫去查坏模块上都是些什么东西。这个项目图纸没保存好,但软件交工包里的程序倒是给业主留了备份的。前期的工程师还是挺有职业素养的。从触摸屏的项目画面信息里倒推模块点位的作用。业主也挺不错,也赞成我查细一点,别人当时处理好了过不了两天又一二三四再来一次。通过倒退出来的信息把现场相关的设备在特别仔细的查了一番。当查到一个计量箱出盐电动阀时明显看到电动阀接线胶布有点怪异。这个电动阀是单相AC,220V口径只有DN15,很小,小到都不是接线端子接引入线,是电动阀留了猪尾巴七芯线,对接好线后是用胶布包裹的。我拆开胶布一看全明白了,里层线芯胶布包的不是太紧实,偏偏最外层包的比稍微较好一点,日积月累里面都变成小型电解槽了。更倒霉的是这个开关到位信号没用中继隔离,直接用的模块DI和24V。这种文火慢炖对系统的伤害比大火爆炒的对系统的伤害更大。查到了损坏的真正原因我和业主反而觉得庆幸没急于求成。

        重新上电系统恢复正常运行,我应业主恳请停留两天观察观察系统。业主顺便带我去另一个岗位帮看看一套恒压供水系统有点瑕疵看看能不能处理一下。那是丹弗斯变频器走的DP挂在S7-300下面。我也不掖着藏着,别人的系统我去处理瑕疵,运气好瞎猫逮到死耗子处理好的几率是5%,没改善的几率是45%,搞恶化的几率是50%。业主倒也实在,说我这么坦诚把手脚不便搞成半身不遂的几率这么高的实情和盘托出来也好,不像有的人胸脯拍到紫老,真干一团糟,等有大修机会再说吧。我想他估计是上过当吃过亏的。呵呵呵!通过这件事我一直强调我们的设计该隔离的一定要隔离,再差不差那俩中继钱,千万别把不同电压等级的线芯安排在同一根电缆里。否则无事则罢,万一有事则天王老子也挡不住!