        话说,编码器故障是设备维修过程中最让维修人员头疼的故障类型之一。因为维修编码器后,需要重新设定坐标位置,而且有些编码器还需要专用的软件导入参数,下面介绍的就是一台压机TWK品牌的一个拉线编码器和MTS品牌的线性编码器的故障维修。
          公司一台自由锻压机设备,采用西门子S7-416系列的plc和VIPA 315系列的高速PLC,工作台和横梁的位置检测采用的是TWK品牌的拉线编码器,但是上砧旋转和夹紧检测采用的是MTS品牌的线性编码器。好在设备厂家比较负责任,分别培训了这两种编码器的联机软件的使用,并且提供了联机电缆,只是没有实操过。
          机会总是不经意间带给你惊喜!某一天由于操作不当,操作人员将工作台的拉线编码器的拉线砸断了,无法修复,领用新的编码器,打开TWK软件联机先备份原编码器的参数,想导入新的编码器时,提示超范围,然后软件处于无响应的状态。暂时只好更换拉线机构,编码器仍用原编码器,将砧具工作台手动移到工位3,然后手动旋转编码器,使操作屏上显示的数值是6260,再将编码器固定到拉线机构上。将新编码器带回办公室,联机继续研究如何下载备份的参数,测试将resolution(分辨率)小数点以及后面的数字删除,再点击“programming”,即可将参数下载到编码器中。以后即使是编码器损坏了,心里也不慌了!
        “天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,孟夫子诚不欺人也!又是某一天,生产的操作人员在更换砧具的时候,将上砧旋转油缸检测的MTS品牌的线性编码器撞坏了。快速的打开MTS AnalogConfigurator V1.31软件,选择COM10通讯口,自动读取到编码器的数值。调试位置时,上砧旋转到0°,按一下Startpoint对应的“Get Magent Pos.”,即可生成0°对应的位置,然后上砧旋转到90°,按一下Endpoint对应的“Get Magent Pos.”,即可生成90°对应的位置。最后按一下”EEPROM Update”,保存设定值,完活!
          如果没有未雨绸缪的预判工作,这些编码器出现故障时,肯定会让人手忙脚乱,短时间内也不可能排除设备故障,想想产生的后果脊背都凉飕飕的!所以说设备维修人员,首先备件备足,二是设备数据备份必须齐全,然后相关的编码器的联机软件、联机电缆也要准备齐全。手中有粮,心中才不慌!