|
dcs上电是工厂新建过程中仪表专业的一个重大节点,DCS上电工作内容主要有哪些?DCS上电需要做哪些准备工作?DCS上电有哪些步骤?
一、DCS上电外部条件
1、环境要求
①电子间、工程师室和集控室的土建和装修完成。
②照明、通风、消防符合要求,保安工作到位。
③环境温度 10℃~30℃,环境湿度 20%~80%,没有结露的现象。
④没有明显的灰尘,无强电磁场存在。
2、浮空和接地要求
①检查机柜安装是否敷设了绝缘胶皮,固定螺栓是否套了绝缘套管,用最高500V等级的摇表检测机柜和槽钢间的电阻值,要求阻值应不小于5MΩ。
②检查汇流铜牌的安装是否满足绝缘要求;接入汇流铜牌的接地线是否跟设计图纸一致,确认没有第三方接地线引入汇流铜牌;检查汇流铜牌上各接地线的连接是否牢固。
③总接地点的选择应该满足《OVATION系统接地原则》中的要求。
④用接地摇表测试总接地点和大地间的电阻值,要求阻值小于1Ω。
⑤中心柜至汇流铜排的电缆需不小于22mm2,汇流铜排至总接地点的电缆需不小于54mm2 。
3、电源品质要求
①UPS不间断电源调试完成并正常投运,电源品质合格且稳定。
②供电电压满足Ovation系统内所有设备的电压要求,并且应该避免电压值处于设备许用电压范围的边界。
③Ovation系统要求电源中性点接地。
二、DCS上电前系统内部检查
1、接地检查
①检查机柜是否按照图纸要求分组接地,组内机柜间的 CG、PG 电缆连接正确、牢固。
②要求至汇流铜牌的接地电缆连接到每组机柜的中心柜内安装隔板下方的专用接地螺栓上,检查其连接是否牢固。
③每组机柜中只允许中心柜的电源分配板上安装 PG-CG 的短接铜牌,检查该短接铜牌是否安装牢固;检查是否已经拆掉同组其它机柜的短接铜牌。
2、电源相关检查
①检查各个输入接线端子(包括电源分配板、网络柜、操作台等)上火线、零线是否连接正确,接线端连接牢固,接线端子上的接地端应该浮空。
②电源柜、控制器柜、网络柜和操作台无短路存在。
③检查电源分配板上同侧的电源线是否来自同一个电源。
④检查所有机柜内预制电源线的安装是否完整、牢固,检查电源状态监视电缆是否正确安装。
⑤检查网络柜中所有主交换机和备用交换机是否分别接到了不同的电源切换装置上。
⑤检查计算机是否有电压等级选择拨号开关,如果有则检查是否设置在正确的位置。
3、网络柜检查
①检查网络柜内网线布置是否整洁,交换机端口处网线长度留足裕量,类似要求同样适用于光缆。
②网线上应有清晰的标识,严格按照网络接线图接线。
③所有交换机背面应该有内核程序版本、交换机名、IP地址、配置版本和类型等信息标识。
4、其他检查项
①检查Base间以及Base和ROP间的连接是否平整紧密,检查Base在导轨上的安装是否牢固。
②检查机柜内预制信号电缆的安装是否完整、牢固。
③各计算机摆放整齐,标识清晰。操作台不要紧靠墙布置,以方便通风和维护。
三、DCS上电步骤
上电工作应该在卡件接线前进行,如果上电前部分卡件已经接线,则上电时需要先拔下已经接线的卡件。下述步骤只针对单路电源描述,现场实际是双路冗余供电,每路电源都需要重复下述步骤。
1、电源柜上电
电源柜所有开关置于断开状态,由电气专业送电,测量电源柜输入接线端子上电压,满足要求后合上电源柜内主开关。
2、网络柜上电
①断开网络柜内插排上的开关,对网络柜送电,测量网络柜输入接线端子上电压,满足要求后合上插排上的开关。
②检查各交换机运行状态是否正常,检查交换机内风扇是否正常运转,检查网络柜风扇是否正常运转。
3、上位机上电
断开操作台内插排上的开关,对上位机送电,测量操作台内接线端子上的电压,满足要求后合上插排上的开关,启动上位机。
4、控制器上电
①断开控制器和供电模块上的开关,依次对控制器送电,测量电源分配板上接线端子上的电压,满足要求后合上供电模块上的开关。
②观察电源模块上指示灯是否正常,测量电源模块上两路24V输出是否正常,检查各个分支上卡件的电源灯显示正常,测量每个分支上辅助24V输出是否正常,检查机柜风扇是否正常运转。
③合上两个控制器的电源开关,检查控制器指示灯是否正常,检查各个分支上卡件的指示灯是否正常。
四、DCS上电后续工作
1、权限设置
参考《现场服务工作指导手册》中第的要求,结合现场要求完成用户和权限设置。修改系统配置,实现所有上位机都无法读取移动存储设备。
2、检查补丁安装情况
根据现场情况,检查主系统软件、历史站软件、opc站软件等软件重要的补丁是否已经正确安装。
3、检查网络运行情况
参考《系统运行状况检查清单》中网络检查部分内容,完成网络运行状况检查。
4、切换试验
参考《系统运行状况检查清单》中系统切换试验部分内容,完成系统切换试验(包括两路电源切换、网络切换、控制器切换等)。
|
|