传感器好坏判断依据

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-28 17:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPM无法打开,画面显示打开。实际未打开。确认程序发现后退位和等待位置均有复位信号。工作侧传感器位置显示56.08毫米。驱动侧位置传感器数据显示异常。原理:工作侧数值减去15与驱动侧位置进行比较,差值如果在±3之内显示正常。目前的设定范围为-3到+4,偏差如果大了,就就有一个高位输出,M37.0置1。偏差如果小了有一个低位输出,M37.1置1。
处理办法为:用输入的常数代替驱动侧位置数据,保证辊子可以正常打开。
新传感器进行校准:FC220是校准程序。 M23.6是维护模式,作为一个使能信号。
条件一:电机后退必须达到极限位置,才能进行校准。该极限位置传感器正常情况下是常亮的闭点信号(I 131.1)。电机停到极限位置后,信号灯便灭。这个信号也参与到驱动的off3连锁。信号灭驱动停止。
校准方法:-94.2减去驱动侧位置传感器在极限位置测出来的实际值作为补偿值。上次的补偿值是-129。这次的补偿值是-127,这也可以作为一个判断传感器好坏的依据。画面会显示这个传感器的数值为32.8。这个数据可以作为一个传感器好坏判断的基准。
有一次买过来的一个新传感器,型号稍微差别。安装测试后数据跟上面对不上,显示异常,不能用。
机械的行程等于实际传感器测出来的值加上补偿值,然后再取绝对值作为画面显示值。