今天接修一台维肯变频器NXS00725,功率大约是27KW左右,客户报称:上电没反应,面板不显示。
还是先查整流模块没问题,再查IGBT模块也无异常。
然后上单相380V交流电,面板无显示,估计是电源电路没有启动。
然后拆机检查,头一眼就看见电源驱动板上有几个电解电容顶上有些起鼓。
维肯变频器NXS00725不显示故障维修
然后拆下电源驱动板,查其电源电路,电源芯片用的是L6561D。其8脚是供电端,6脚是地,7脚是输出。查其8脚处外接的电解电容,虽然没有起鼓,但是测其容量也只有标称值的一成左右了。将其换掉。
又将所有顶上起鼓的电解电容都换新,再把电源驱动板上剩下的所有电解电容都用电桥测试一遍,有容量差太多的就换掉。
然后装机,上单相380交流,面板正常点亮了,也听到继电器的吸合声。
改面板控制,空载启动,测三相输出正常。
再上三相电,带电机,运行正常,本次维修结束。