漏保应该装在空开后面,我先解释原因,然后再说其它注意事项。 漏保应该装在空开后面漏电保护器可分为自动脱扣的(漏电后自动跳闸)和不自动脱扣的(漏电后报警不跳闸),后一种漏保可以任意安装,装在空开之前和之后都没关系。不过既然把这个问题推荐给我了,我就按照家用开关来说(谁让我是家居频道的作者呢)——而家用漏保,通常都是自动脱扣的。 这种漏电开关的使用有许多复杂的规定,不是你想装在哪里就装在哪里的(更多注意事项看下面一段)。比如这种漏电开关必须安装在最后一级——所以,如果有空开的话,当然是安装在空开后面。 【有些设备也需要使用空开或漏电,比如许多柜机空调,就会把插座拆掉换成 断路器。不过这不算一级,不影响在 配电箱里将控制它的开关换成漏电。】 解释一下原因:漏电开关的保护触发几率是很高的,断路器脱扣的原则是“谁出问题谁跳闸”,反过来看这句话,就是“谁跳闸谁就有问题”。 一个配电箱里,如果漏电开关是主开关(不是最后一级),那么任何一个支路有漏电,都会导致主开关跳闸。但是主开关保护的是配电箱里的所有开关——开关出问题了吗?没有!是支路中的线路出了问题,不符合“谁出问题谁跳闸”的原则,这就属于越级跳闸。 越级跳闸,不仅不利于确定故障点,还会扩大故障后的断电范围,在 电气行业是一大忌。
触电保安器在80年之前几乎是没有的。即使空开也不存在,总电箱内有几路供电都以胶木刀闸控制居多。80年之后才出现漏保及家用小型空开。 80年之前的家庭用的配电箱一般木制的较多,总开关用单相220v单单相刀闸开关一般以30一40A居多,分路开关以220v15A居多,什么漏保、地线通通不存在用线管穿线更为少见。 室内的电灯线路多为明线,用钢精扎头敷设,(现在已淘汰)条件好些的用槽板还是木制品,連塑槽板都没诞生呢!题主问的是漏保应放在空开之前还是空开之后?我发现有的用户根本就没安装空开直接用漏保当总开关使用,还有的用户把漏保装在空开前的,五花八门乱象丛生。 按照正常安装规范漏保应安装在空开的后面,因为空开对于漏电来说它的现表相当迟盾,也可以说对于漏电故障是不起保护作用的。如果把漏保安装在空开之前跳闸了是漏电故障还是过载或短路故障?就很难判断。 漏保安装在空开之后若跳闸这一故障现象明显是漏电所为,无须去捡查过载或短路等故障,给工作人员节省排查时间,同时也容易找到故障点。 在70年之前配电盘也没有成套设备都用木头做的,就是高压盘也是经板精厂订做,然后自已动手安装,现在小到配电箱、高低压盘匮等全部成套设备要有尽有。那时候都得自已动手。 |