在电压表的背面有两个接线端子,通常接入电压,接入U相与V相电压时,电压表显示380V,接入U相与零线时显示220V电压。在 配电柜中,电压表通常与万能转换开关搭配使用,测量三线电压中的任意两相电压。 LW5-16YH3/3转换开关
选用3档切换的万能转换开关。 当切换到0档,电压表不显示电压。 切换到UAB,显示A相与B相之间电压。 切换到UBC,显示B相与C相之间电压。 切换到UCA,显示C相与A相之间电压。 LW5-16YH3/3万能转换开关
在万能转换开关上,(1、3),(5、7),(9、11)端子已经使用连接片连接好,在1、5、9端子上接入三相电压。当然在3、7、11接入电压也同样可以。 LW5-16YH3/3转换开关
在万能转换开关上,2、6、10接线端子已使用短接片连接在一起,任意一个端子使用导线与电压表一端连接。 万能转换开关上4、8、12接线端子也使用了短接片连接在一起,任意一个端子使用导线与电压表另一端连接。 当万能转换开关选择UAB档位,1、2导通,7、8导通,其他不通。电压表显示A相与B相电压。 当万能转换开关选择UBC档位,5、6导通,11、12导通,其他不通。电压表显示B相与C相电压。 当万能转换开关选择UCA档位,9、10导通,3、4导通,其他不同。电压表显示C相与A相电压。 |