安装调试有图循图,无图循章

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-18 11:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天在一个项目上摸底现场设备的安装情况,核查到两个1#、2#系统时发现里面的十来个子单元都是安1、2、3、4顺序来的,偏偏有两个进水插板阀是按2、1来的,那个看着别扭!刚好安装的师傅在现场我特意提醒他做项目最好要有图循图无图循章。什么意思呢?就是如果蓝图上明确有位号标定的如果不是笔误或无实质重大不良影响就严格按图施工,不去轻易改动别人的蓝图。如果明显是复制粘天未更正或有重大不良影响的现场调整事先要沟通保证将来项目竣工资料和实际现场一致。如果蓝图上未标定位号那我们现场施工的自己要按照某种规律定位号,或按方向、或按面对设备的左右顺序都可以但切忌随心所欲无章可循。师傅在听的过程中嘟囔了几声,这还值得小题大做?把现场标牌更换一下不是简单的很。我无奈苦笑几声,勾起了我的两桩陈年往事!
       一桩是约十年前我们进行现场和dcs接线安装,我后进场。前期的小伙安装的时候放飞自我,设备布置蓝图把位号标的明明白白清清楚楚他当无物。等到联动试车的时候人家上位机是严格按图编制的程序,有些地方岔劈了其实只要调一下点表虽然也很麻烦但好过改线,因为有的线长度已经够不着了,但后期图纸修订也麻烦。我好说歹说费劲口舌才说动人家允许给我自己在他们软件上调整点表,那是欠了人家好大的人情,虽然点还是自己调的。有些确实不能通过调点表解决的那只能在橡胶垫上带电改线,因为DCS机柜里还有好多控制是别的工段的,不让轻易停电。我在协调和改线的时候那个小伙是一直在边上看着的一直说给我添乱了,没想到会这么复杂。我也不忍责怪他,一来他人不错,二来他们以前不讲究时都是我们自己做上位机和程序的时候给他们善后了,也没喋喋不休的讲里面的麻烦性。但经历过这次后他基本是照我的说法去对待项目设备布局关系了,而且还在工友群众现身说法,比我叨逼叨效果还好。看似无足轻重但按规矩来可以省去很多不必要的麻烦!
       另一桩是一个都用了5年的项目去维修水泵,项目都已经到了连我们都不允许随便进配电室动断路器,要开工作票专人停送电的状态。业主电工是按照现场箱的名称去拉的主回路和控制回路,泵头拆下来放边上过一会居然转起来了,幸好不是在拆的时候。气得拆泵的师傅只骂娘。这明显是搞混了位置只换标牌的做法。自从这件事之后给我个警醒,搞混的地方有条件最好从根上解决问题,不从根上解决那总会有一处不搭。几十个回路都是一二一二,冷不丁里面夹杂个二一,细心的人还好一点,要是粗心或紧急情况下格外容易诱导人操作失误。
       有时候安装的人不接触调试和售后服务,对于我们提出的意见总觉得大惊小怪,矫揉造作,是惺惺作态,他们哪知里面还有这么门道呢!