lnovance变频器上电时显示88888,这不是故障,是变频器在进行上电初始化,初始化完成以后,变频器进入待机状态。
用户一台汇川MD380变频器,22kw.春节回来开机,上电显示88888,无任何反应。
变频器面板闪烁(显示88888)故障动作显然和起动动作有关,或者和起动后产生动作的电路有关。让我们梳理一下:
驱动电路。启动后开始工作,产生脉冲信号输出。若芯片输出级(或末级功率放大电路 )下管已经短路,停机状态(下管本在通态)不显故障。起动之际,上、下管共通形成供电电源短路故障,引发如题故障现象;
散热风扇。假若已在参数中设定“启动后运转”。停机状态影响。起动之际,坏掉的风扇供电后引发如题故障现象;
驱动电路之二。因驱动芯片坏掉(如输出级上管短路),则投入运行信号,对应臂脉冲信号给出之际,造成上、下臂IGBT共通,引发直流母线电压下降。保护动作及时时,会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。
IGBT本身漏电或击穿,如U相上臂IGBT已经损坏,则下臂运行信号的给出,造成直流母线电源的短路。也会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。 |
|