最近做了个wincc 7.5冗余系统的实验,经过一波三折总算是搞好了,下面分享其中遇到的一些小问题
wincc冗余配置是根据西门子官网中的 文档编号 109747843《如何构建一个wincc冗余项目》配置好。
两台服务器电脑系统都是Win10 专业版2004的,Wincc软件版本是7.5SP2。因为两台电脑都是平常工作的电脑,所以用户直接启用系统自带的用户Administrator并设置相同密码,登录系统时还是用原来的用户名,服务器A原来的账户名A1,服务器B原来的账户名B1,用户名都是隶属于Administrator,SIMATIC hmi 、SIMATIC NET用户组 ,在网络共享中心中启用网络发现,在服务器B中设置共享文件夹D,设置成同一网段的IP地址,后直接用网线直连起来。
配置完项目后用项目复制器Project Duplicator 把项目复制到服务器B中,复制过程中发现项目复制过去后会自动删除,查资料得知计算机名中不能够使用.,;:!?"^'~+-/、··*#$%&()[]{}<>_—以及空格;而系统默认的计算机名便使用了-,于是重装系统,装完系统后先修改计算机名称使其符合Wincc命名规则。作为服务器B的电脑是同事的工作电脑,重装是继续使用了之前的账户名B1,而服务器A也继续使用账户名A1。
按之前的步骤配置完后继续使用项目复制器Project Duplicator 把项目复制到服务器B中,项目复制过去后还是会自动删除,最后重启服务器电脑A,并用账户名Administrator登录,重新复制项目,终于复制成功了。
看着手册去做觉得不难,但是总是被一些不注意的小细节卡住,希望分享这些经验能让同行避开一些坑。
|
|