SF6 断路器灭弧原理
如图所示为 SF6 断路器的灭弧室结构。正常运行时,断路器动、静触头处于紧密接触状态。断路器得到分闸指令时,断路器的动触头在分闸机构的带动下开始向右迅速移动,首先是动主触头与静主触头分离,此时动弧触头与静弧触头还没有分离(弧触头比主触头长),因此在主触头分离过程中不会产生电弧,保证了主触头不会被电弧烧损;主触头分离后,动弧触头与静弧触头接着分离,此时会在动、静弧触头之间产生电弧,但因动触头在向右迅速移动过程中,气缸中的活塞是不动的,气缸与活塞产生了相对运动,于是气缸里的 SF6 气体被迅速压缩而从喷嘴迅速喷出,SF6 气流吹动电弧对电弧进行强烈吹动和冷却,从而将电弧吹灭。以上就是 SF6 断路器的灭弧原理。
SF6 断路器工作原理 当动触头与静触头完全分离后,气缸里的气压与灭弧室内的气压逐渐平衡。在断路器合闸时,动触头迅速向左移动,首先动弧触头与静弧触头先接触,在还没有接触瞬间,动、静弧触头之间也会产生电弧,但动、静弧触头一但接触好,电弧弧随即熄灭;动、静弧触头接触后,动、静主触头才接触,因此动、静主触头之间还是不会产生电弧。合闸过程中,气缸与活塞相对运动,气缸内的气压迅速下降,灭弧室内的 SF6 气体进入气缸,为下一次开关分闸灭弧作准备。
|
|