电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 888|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

又是干扰搞的的事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-13 11:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        公司一台模锻压机采用两套S7-416PNDP和两套PILZ安全plc控制,已经运行了4年,最近一段时间时常出现回程缸B的进口比例阀的零点产生了偏移,导致压机严重偏载故障。零点漂移没有规律,忽大忽小,首先检查从站电气柜内的屏蔽处理,不得不承认德国的设备制造是很严谨的,电气柜内屏蔽处理很到位,没有找到故障原因,单独给比例阀引了一根接地线,没有任何效果;比例阀采用的是力士乐品牌,拆开比例阀反馈装置的端盖,检查内部控制板接线以及屏蔽处理也没有问题;由于整个液压系统是带常压7bar,如果更换比例阀需要整个系统泄压,泄压时间大约8小时,不能草率的更换比例阀测试,暂时处理措施都是调节比例阀的零点电位计。好在即使出现故障时,能够快速恢复,而且每次处理完比例阀零点,可以正常生产一段时间,生产部门暂时没有抱怨,但是就怕在美好的夜晚酣睡正香的时候被电话铃声响起啊!所以在生产的间隙,不遗余力的持续查找蛛丝马迹。一次四脚朝天仰卧在比例阀下,一边调节比例阀零点电位计,一边通过对讲联系操控室零点的数值变化,偶然发现,对讲的声波也能对零点生产干扰,离比例阀远点,对讲的声波就不会对零点产生影响,问题就出在比例阀这一摊上啦!卸开比例阀航空插头,发现电缆拨开的屏蔽层有点短,无法与航空插头的外壳紧密接触,找来一段网状屏蔽带,与电缆屏蔽层拧在一起,使屏蔽层与航空插头外壳良好接触,再跟踪比例阀零点虽然仍然有轻微的变化,但是没再导致压机偏载故障。
          任何一个细节处理不到位,最终都会导致莫名其妙的的故障出现,真是应了一句老话:不是不报时间未到!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 05:16

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表