1、谨慎选择 断路器,同时严禁把断路器作为电动设备停止运行用的操作机构。断路器用于不频繁地接通和分断电路,它的起动电流很大,在选择时要分清要保护电动机时的类别,a)笼型 异步电动机:断路器的瞬时整定电流值需8-15 倍于电动机额定电流;b)绕线转子异步电动机:断路器的瞬时整定电流值需3-6 倍于电动机额定电流。 2、安装熔断保护器,保护电动机的相间短路事故或是单相 接地事故。熔断保护器分两种:a)故障性熔断,严格按标准安装设备、 电气线路。选择能适应周围环境的电动机、对需频繁正反转起动的电动机进行技术改造,加装延时装置错开高峰冲击电流;b)非故障性熔断,尽量选择接近电动机启动电流值的标准熔断器。 3、根据不同工作制,选择与该工作制相匹配容量的 接触器。例如:长期工作制时应尽量选择银合金或镶银触头的接触器,铜触头则要将其容量降至间断长期工作制额定容量的 50%以下使用,频繁操作时必须考虑电弧能量的影响。不同的环境选择能适应环境的接触器.例如:潮湿、腐蚀气体、多尘、振动等环境都会便接触器的铁质部件生锈,增大动静触头间拉弧距离,减少吸合力,引起卡阻现象,铁芯极面不平等等。 4、选择相匹配的 热继电器,分清长、短期保护功能,一般情况下按电动机额定电流的0.95-1.05倍选取。 5、在电机在启动,加强对供电线路,控制开关,元件的触点可靠性的检查。电功机的接线端子与 电源线压接线耳的接触面之间可以涂上导电膏来阻绝空气对铝的氧化,增加导电性。在电机运行时,加强巡视检查,一旦发现转速下降,温度增高,应立即拉闸,断开电源,对电机进行检查。排除故障后,再投入运转。 二、电动机缺相运行的保护措施 1、断路保护。对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护。否则很大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他设备,造成重大损失。对于500伏以下的低压电动机,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。 2、过载(过负荷)保护。对于电动机的过载电流,熔丝不一定能熔断。所以要单独设置切断过载电流的保护装置,当电动机过载20%运行时,热继电器在20分钟内动作,切断电源。电动机一般采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护。 3、断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)。缺相运行保护也是一种过载保护,而一般的热继电器不能可靠的保护电动机免于缺相运行(带断相保护装置的热继电器除外)。所以在条件允许时,应单独设置缺相运行保护装置。常用的保护方法有:a)采用带断相保护装置的热继电器。 |