电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2757|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器接地电阻测量方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-5 16:00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先要了解规范要求100千伏安以下的变压器接地电阻不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。
  一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:
  ▲测量前的准备工作

  1.应选在干燥的天气进行。
  2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。
  3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。
  ▲测量
  1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。
  2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。
  3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。
  4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。
  二、接地电阻测试方法
  1、接地电阻测试要求:

  a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
  d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
  e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
  2、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
  三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
  四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
  a、ZC-8型接地电阻测试仪一台
  b、辅助接地棒二根
  c、导线5m、20m、40m各一根
  五、使用与操作
  a、测量接地电阻值时接线方式规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m ,测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1。 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 。将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
变压器接地电阻测量方法

变压器接地电阻测量方法

  b、操作步骤
  *仪表端所有接线应正确无误。
  *仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
  *仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
  *将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到120r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
  *如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
  *如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
  六、注意事项
  1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
  2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 09:27

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表