电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 958|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

dp通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-23 09:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在一个改造项目中,客户要求把profinet通讯模板改为profibus dp通讯模板,那就改吧,拉DP线,接DP头都有现场电工来接,等到半个小时接好了,剩下就是我们的工作了,GSD文件挂到网络上,DP地址设置好,通讯模板的地址拨码也拨好,正常下载,等到重启plc后,正常的通讯不上,那就开始查线了,从两个DP头的电阻开始量,没问题,接下来就是量dp线的阻值了,也是正常量没问题,反复重启PLC,断电重启plc,都试过,模板订货号也没问题,可就是不通。
      最后没招儿了,就开始换dp头,换dp线,一路操作过来还是不通,好了, 继续开始换通讯模板,还是没通上,各种换设备后,等到两个小时过去了,还是没通上,最后问通讯模式是不是新的,然后电工师傅说是上一个项目换下来的,好长时间没用了,我说你拿一个新的通讯模板过来再试试,等到新的拿过来,dp地址设置好,一通电,直接绿灯,通讯正常了。
      其实现场好多改造项目所用的设备,模板都可能是坏的,希望大家今后遇到类似问题,多多确认模板是否正常后再进行网络通讯,不然转一大圈回来才确认,就事倍功半了。。。。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表