以容量为500KVA的变压器为例,可以带动多少负载。
容量500KVA变压器可以输出500KVA的有功功率。 当负载为阻性负载时,输出的视在功率都是有功功率。 500KVA的变压器在用电三相平衡时,可以带动500KW的阻性负载。 当负载为感性负载时,在无任何补偿时,输入500KVA视在功率,功率因数约为0.8。可产生400KW的有功功率和300Kvar的无功功率。 500KVA的变压器在用电平衡时,可带动额定功率为400KW的感性负载。 当感性负载过多时,功率因数较低,为了提高电能的利用率,可在供电端建立 电容补偿柜,来提高功率因数,减少无功功率,功率因数一般在提高在0.9以上。可以带动450KW的感性负载。 在实际应用当中,不可能全部是阻性负载或全部是感性负载,阻性负载与感性负载都是有的。 为了保证变压器的使用安全,可以帮负载都当成感性负载进行计算,容量500KVA的变压器可以匹配额定功率450KW负载同时运行,电缆传输过程当中,电缆也会产生电阻消耗电能,实际当中带动负载功率要低于450KW。在420-440KW之间。 |