电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2835|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相四线的中火线都正常,但零线只有110V的电压,这是什么原因导致的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-18 11:52:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世上什么奇巧的事情都可能发生,维独没有听说过三相各方面都正常而零线却有110Ⅴ电压。
众所周知零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下都于大地同电位即零电位。
假如三相负载不平衡,造成星点漂移,也只可能产生几伏的电压绝不可能零线带有110v电压。
如果零线接触不良很可能产生110V电压,零线如果于地线断开很可能在零线有380V的电压在,此时220ⅴ的家器难逃恶运。星点严重漂移,三相电源各项指标都难以达到正常水平。题主所畏的三相正常从何而来?未曾所知。
测量各种电器设备都需具备各种测量仪表,如测量电机相间绝缘或对地绝缘需兆欧表万用表,若用电桥或接地摇表去测量,那岂不是让人笑你无知吗!
跟据题主所述的故障现象很可能使用的测量工具有误把电子电笔测量的数据当成实际数据事描述故障现象,让人难以摸清头脑。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-10-18 11:53:49 | 只看该作者
由于题主所说的有110V电压的位置不明确,我们分为两种情况来分析。
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电,说明三相电源的负荷不平衡造成。
由下图看出,正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0,所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和,是零。但是当三相电源负荷不均匀时,会造成中性点偏移,即O'点,此时O'点是当前的中性点电压,而电压值就是OO'的值。所以会造成中性点出现电压的情况。
特别说明的是,该系统的中性点没有接地,接地的作用是使中性点强制零电压,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路。
三相四线的中火线都正常,但零线只有110V的电压,这是什么原因导致的?
如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。
第二种情况,电缆的零线有110V的电压,这样的情况一般为感应电,主要是由于带电电缆会产生交变磁场,这个磁场在中性线上将产生电磁感应电压。其大小与电缆长度及流过导体的电流成正比。当线路发生短路、遭受操作过电压或雷电冲击时,中性线上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 05:25

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表