电气安装过程中铠装电缆用过多次了,自以为积累的经验能够应付项目的需求。去年前同事刚好有个小项目问我有没有兴趣小试一下牛刀。反正闲着也是闲着那就走一遭喽。 到了项目现场看了后是挨着防爆区域的。心想这项目本可以是常规施工的,这下碰到个好邻居,得都得从严了。电线管全部套丝口,电机和线管间全配防爆挠性软管,保证全系是严丝合缝,如有碰不到位的情况也是绞尽脑汁给它可以拧上。电缆终端所到之处及金属大件设备边上统统预留 接地扁铁桩头,宁可多,不可缺,接地和等电位这一块是本着能多做绝不少做的指导思想来进行施工。接地跨接线16平方起步。铠装电缆埋地时深度直大不小,下铺沙上覆砖。想想以前油田上施工也不过如此,也都能过关。项目完成后自己还有点欣慰的能做成这样应该不会有人找出什么事情了吧。 消停了一年,前段时间接到电话说项目总体干的不错但有一条铠装电缆在设备侧没有用带压铠功能的防爆专用接头。铠装电缆用了N多回要用专用接头还是第一次。幸亏现在网络发达,不然这个东西还真不好咨询和采购。拿到了带压铠功能的防爆专用接头后确实比常规的金属防爆格兰头要多好几个小附件。也算干到老学到老了。铠装电缆选型时如果是进入设备的最好要选带整体胶皮内护套的,像那种经济款缠绕的护套还差点意思。 |