电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 925|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-14 17:46:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在车间遇到西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏。硬件监控如下:
西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏
找到了一模块但订货号有些区别进行了更换(在不更改硬件组态的情况下,事实是可以匹配的。),但更换之后还是显示BF报警。因此也对IM151接口模块也进行了更换,故障还是没有解决,排除了接口模块的问题。继而从输出模块找问题,从后面的从站拆了个输出模块进行更换,故障解决了。因此就判定了故障在输出模块上。就把原先拆卸下来的换回去了。想着该站有一个输出模块属于备用模块,直接去掉并在硬件组态组态上删掉订货号。
接着又有问题出现了,在修改完组态下载时出现如下图信息。
西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏
下载CPU 315-2DP与CP 342-5时出现与硬件组态的接收站的连接存在问题。考虑是改了从站模块,它是连接在CP 342-5上的模块,因此想着必须要下载CP 342-5的硬件组态。没有考虑单独下载CPU硬件组态(实际上硬件组态已经下载进去),以为是设计者在组态时设计了保护程序不可随便更改硬件组态(事实上我已修改了)。
最后还是考虑回到最古老的办法,恢复原先的硬件连接从后面的从站拆卸模块全部更换,故障还是存在。费力了,不知道怎么解决。后来突然想到硬件组态还没改回来,从原先备份的程序中下载硬件组态后,问题解决了。其实硬件只烧了一个模块其余都是正常的,归根结底都是硬件组态惹的祸。
最后,有个小插曲,自己在排除故障时,拨动了CP 342-5上Profibus DP模块上的按钮开关到ON,之后回拨到OFF,但是没有回拨到位,导致CP 342-5模块一直处于BF报警状态,不能与其他plc进行通讯,最后也是花费了好长时间才发现是这个问题。在后期处理问题时还是要细心呐。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-26 14:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表