电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4142|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样选择电流互感器?电流互感器的准确等级分几种?最大误差是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-10 20:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样选择电流互感器
(1)额定一次侧电流应在运行电流的20%~120%范围内。
(2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。
(3)注意使二次侧负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量,否则电流互感器的准确等级将下降。
(4)根据系统的供电方式,选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。
(5)根据测量的目的和保护方式的要求,选择电流互感器的准确等级。
电流互感器的准确等级分几种?其最大误差是多少?
答:电流互感器按其准确度可分为五级,即0.2、0.5、1、3、10,各级电流互感器的最大误差见表。
各种等级电流互感器的适用范围如下:0.2级的用于精密测量;0.5~1级的用于配电盘电流表和电力表;计量表用0.5级;3级一般用继电保护;10级的用于非精密测量。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-19 06:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表