我分析是零线与地线混用了,地线上经过了负载电流,而且与接线排的连接不是很好,接触电阻较大,因此烧地线了。
从照片可见,进线是红、蓝、黄绿三根线,红、蓝线进总开关,经过欠压保护器后进入各路开关。第一个接线排上接了两根蓝色线,本来应该是零线排,但却又接了一根黄绿双色线,如图中白箭头所指。
这样就造成零线与地线连通,加上烧坏地线所连接的负载把零线与地线调换接错,而且又没有用漏电开关,三个问题集中到一起,就出现了烧地线的问题。
解决问题方法是,首先把白箭头所指那根黄绿双色线,改接到右边地线排上;然后重点检查没有用漏电开关的负载,零线是不是蓝色的?黄绿双色线是否接到了漏电开关上?这里要注意的是,零线绝对不能用黄绿双色线,黄绿双色线绝对不能接到任何开关上。
这样处理后应该能解决问题,另外各路分开关最好都用漏电开关,并每月检查一次,就是按下黄色T字钮,开关跳闸说明正常。
|
|