|
前段时间我们厂液压站有两台电机,一台75kW,一台45kW,星三角启动,用plc控制,液压站有超温和超压停机保护。
有时候运行很长时间没问题,有时候三五分钟就跳闸,更有甚者刚启动运行,星三角还没转换就跳闸,维修人员到现场检查,按钮,控制回路,空开,接触器都检查了,都正常,液压站温度表也在正常范围内,挨着检查一遍,液压站还是没有规律的跳闸。
后来通过电脑连接PLC,监控液压运行这段程序,发现超温停泵这个断开,导致液压站运行不正常,但是查看温度表,温度也是在正常范围内,后来通过程序更改后,液压站运行正常,程序更改后相当于“带病”运行,因为把超温停泵取消了。
后来在运行过程发现,液压工作中,温度表数值开始波动,从三十度多到六七十度,甚至到两三百度,温度表数值来回波动,超过上限温度导致液压站跳闸。
然后联系仪表师傅过来检查,最后查到热电阻接线盒螺丝松了,导致温度表数值波动,造成液压站跳闸,通过仪表师傅把螺丝上紧,以后液压站运行就正常了。
|
|