关于家用节电器是一个老生常谈的话题。本人从事电力多年,许多年前就看见不少人购买这种里面的一只电容器,一个外包装,一个插头的东西。
省电原理:供电公司为了让电流输送到更远的地方,往往采用高电压、大电流输送方法,但在输送过程中会产生许多电能损耗,这部分损耗最终由用户买单。
再者,销售使用说明书中说,仅仅购买回家只需要将节电器插头插在插座中即可省电了。甚至说节电率可以达到30%~60%之间,它的原理就是利用节电器中的电容器,来提供功率因数,把损耗的电流汇集起来重新利用。
不过,供电公司对大功率的企业的确有提高功率因数的要求,一般达到90%以上,但从未要求家庭生活用电户来提高功率因数这个规定。
所谓的功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用户电器设备在一定的电压和功率下,该值越高,电力线路的电能利用率越高。而这些美其名曰的生产厂家不知道,三相四线制供电线路中的居民照明线路的单相220V电源,是分别为A相→N零线、B相→N零线、C相→N零线的。所有的一相负荷都是并联运行的,你一家挂一个容量一点点的电容器,就好像大水池里舀一碗水一样,几乎看不出来水池水的变化。别个大功率企业的功率因数补偿,采用了电流互感器采集电流的大小,通过功率因数补偿控制器来根据负荷电流的大小,自动切换补偿电容器的容量大小来自动控制的。
正常情况下,一般按照变压器的额定容量(KVA)的25~30选择补偿电容器的容量值(Kvar)。但是实际运行中,感性负载很随性,动态范围比较大不宜计算的那么准确。这就出现电容器过补情况。你的一点点电容器容量,简直就是蚍蜉撼树。
事实上,三款节电器节电器通过权威检测机构的测试,见下图所示
利用功率因数测量仪器进行实验,将300W的电灯接入电路,测得功率因数为0.73再将节电器插入插座上,检测节电器的功率因数为0.83、0.88和0.96。这样看来节电器真的还能够提高功率因数,这是否能代表它们可以省电呢?
接下来还是用300w灯泡,不接节电器,通电4小时平均用电的耗电量为0.12千瓦时,接下来接入三款节电器,分别测试原来的300w的电灯泡4个小时的用电量为0.13千瓦时、0.12千瓦时、0.11千瓦时。见下图所示
通过实际上检测,三款节电器在未使用节电器和使用节电器效果不明显,甚至其他一个节电器还比原来未接节电器的还多一点。
对于日常家庭用电来说,节电器省电效果不会太明显。
根据上述实验结果,会发现节电器微乎其微,只有大功率感性负载,在长时间累积的情况下,它的节电效果才会有现实意义。再者所谓的节电器本身也是一种电器,也会消耗一定的电量,因此建议在家庭中,如果没有长时间使用大功率电器的情况下根本没有必要使用节电器,似乎有一点是交智商税。
|
|