电流互感器精度中5P10 10P5 10P10的符号意义:5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
电流互感器0.5/10p/10p什么意思
电流互感器精度中5P10、10P5、10P10的符号意义
Primary current 300A ---为一次电流额定值300A。
Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A 。
core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA。
core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA 。
core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA。 
电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下:FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流;仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10;主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。
额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。5P10,后面的10就是准确限值系数。
5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。