电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1147|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

5千瓦单电炉共18个,三相四线电源,每相均6个,怎样选线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-18 07:38:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5千瓦单电炉共18个,三相四线电源,每相均6个,怎样选线?
★这个电炉为纯阻性负载,总功率为18×5=90千瓦,三相四线制平均分配的功率为5×6=30KW(千瓦),根据电工学中的功率计算公式,得出P=U×I,单相交流电流I=P/U=30×1000/220=136.36 A
如果按照橡皮绝缘电线或者聚氯乙烯绝缘电线,(其中它们有铜芯、铝芯两种),选择什么样导线自己做主,见下图表所示
5千瓦单电炉共18个,三相四线电源,每相均6个,怎样选线?

★为了线路中的负载运行可靠,减少能耗,配电线路中导线的原则是按照满足线路上已知负荷的大概功率,并留有适当的余量来选择导线,从上图表可知,如果是选择铝芯电缆可以选择50mm2的;如果选择铜芯导线则可以选择35mm2是绰绰有余。如果想美观也可以选择四芯电缆,最好选择铜芯电缆为宜,空气中电缆散热比埋在土壤中好一些,载流量也和上图表差不多。下面是一个三相四线制负载连接示意图
5千瓦单电炉共18个,三相四线电源,每相均6个,怎样选线?

归纳常用导线常用估算法(估算法是以铝线为标准)。
(1~10mm2)5倍(其导线截面积乘以5为该导线的载流量)下同,(16~25mm2)为4倍,(35~50mm2)为3倍,(70~95mm2)为2.5倍,100mm2以上的为2倍。当穿管敷设时的安全载流量按规格的载流量乘以80%,主要考虑导线的散热问题,环境温度高于+25℃时,还要考虑载流量乘以90%,当选择铜芯导线时,可以按照铝导线截面积减小一级选用。
★在三相四线制的线路中,当用电大部分为单相用电设备,其零线N或保护接地线PEN线截面积不宜小于相线(火线)截面积;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面积不应小于相线的截面积;采用晶闸管调光的三相四线制电线线路中,其N线或PEN线的截面积不应小于相线的截面积的2倍。
中性线(零线N)截面积在三相四线制中,中性线(以下简系N线)的充许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。