电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1972|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

630千伏安变压器低压侧910A请问是不是三条火线各是910?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-17 11:22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
630千伏安变压器低压侧910A请问是不是三条火线各是910?
★是的,630KVA变压器低压侧910A电流是每一相的电流值,称为线电流。
三相低压电力变压器的额定电流,是根据变压器额定容量和电压计算出来的线电流,单位是安倍(A)。例如额定容量为630KVA,电压为10/0.4KV的三相变压器,其额定电流为
Iₑ₁=Sₑ/√3Uₑ₁=630/√3×10=36.37A,
就是说10KV/630KVA的三相电力变压器的一次侧电流为36.37A。
那么它的低压侧电流为
Iₑ₂=Sₑ₂/√3Uₑ₂=630/√3×0.4=909.35A,也就是说630KVA的变压器二次侧线电流为约等于910A。
630千伏安变压器低压侧910A请问是不是三条火线各是910?

★这里本人说一说变压器的一次侧电流是由副边二次侧负载电流决定的。
因为变压器的工作原理是电磁感应原理,那么当变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时,一次侧电流也相应变化,这是因为变压器的一、二次侧感应电压是由绕组铁芯中的磁通大小决定的,为了维持电压不变,磁通大小也应不变,当二次侧无电流时这个磁通是由一次侧绕组的励磁电流决定的(空载电流)。当二次侧有电流流过时,副边绕组中就会产生磁通,此磁通与空载磁通的方向相反,于是一次绕组必须增加电流产生磁通来抵消二次侧产生的反向磁通,这样才能维持铁芯中的磁通大小不变。原、副边负载电流的大小与它们的匝数成反比。
★另外,630KVA的三相电力变压器铭牌标称容量为视在功率,正常情况下它换算成有功功率应该考虑0.85的转换效率,这样它实际上带不起630KW的有功功率。
用630×0.85=535.5KW。
正确选择配电变压器的容量的原则,是指变压器的容量能够得到充分的利用。一般变压器的负荷应为变压器额定容量的75%~90%左右,动力用电还要考虑单台大容量电动机的启动需要,另外还要考虑用电设备的同时率。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 07:14

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表