图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
| 变电所 | |
| 室外箱式变电所 | |
| 杆上变电所 | |
| 屏、台、箱、柜的一般符号 | 配电室及进线用开关柜 |
| 多种电源配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
| 电力配电箱(盘) |
| 照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明装电能表板底距地1.8米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米 |
| 电源切换箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
| 事故照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
| 组合开关箱 | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
| 电铃操作盘 | 除注明外,底边距地1.2米 |
| 吹风机操作盘 | 距地1.2米,容量见设计图纸 |
| 配电盘编号 | 圈内的数字为动力或照明的编号 |
| 交流电动机 | 除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝 |
| 按钮盒 | 圈或点数表示按钮数,除注明外,均为明装,距地1.4米,按钮组合排列见设计图 |
| 立柱式按钮箱 |
| 风扇一般符号 | 除注明外,只做出线盒及吊钩 |
| 暖风机或冷风机 | |
| 轴流风扇 | |
| 风扇电阻开关 | 除注明外,距地1.4米 |
| 电铃 | 除注明外,距地0.3米 |
| 号志箱 | |
| 交流电钟 | 除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米 |
| 明装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见本表注) |
| 明装单相三极插座(带接地) |
| 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米 |
| 暗装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见表下注) |
| 明装单相三极插座(带接地) |
| 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量选用见设计图 |
| 暗装单相二级防脱锁紧型插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
| 暗装单相三极防脱锁紧型插座(带接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 |
| 暗装三相四极防脱锁紧型插座(带接地) | 380伏-20安,距地0.3米 |
| 安装T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(见表注) |
| 暗装调光开关 | 调光开关,距地1.4米(见表注) |
| 金属地面出线盒 | |
| 防水拉线开关(单相二线) | 250伏-3安,瓷制 |
| 拉线开关(单极二线) | 250伏-3安 |
| 拉线双控开关(单极三线) | 250伏-3安 |
| 吊线灯附装拉线开关 | 250伏-3安(立轮式),开关绘制方向表示拉线开关的安装方向 |
| 明装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
| 暗装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
| 明装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
| 暗装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
| 暗装按钮式定时开关 | 250伏-6安(见表注) |
| 暗装拉线式定时开关 | 250伏-6安 |
| 暗装拉线式多控开关 | 250伏-6安 |
| 暗装按钮式多控开关 | 250伏-6安 |
| 电铃开关 | 250伏-6安 |
| 天棚灯座(裸灯头) | 容量和安装方式见设计图 |
| 墙上灯座(裸灯头) |
| 各灯具一般符号 | 灯具型号见本图集 |
| 花灯 | 符号下面的数字,为选用本图集中待选定型灯具的设计编号 |
| 非定型特制灯具 | 具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号 |
| 荧光灯列(带状排列荧光灯) | 规格、容量、型号、数量按工程设计图要求,施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流电子镇流器 |
| 单管荧光灯 |
| 双管荧光灯 |
| 三管荧光灯 |
| 荧光灯花灯组合 |
| 防爆型光灯 |
| 投光灯 | 规格、容量详见设计图注 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
| 电源引入线 | 除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同 |
| 一般电杆 | 除有设计图或说明外,均按本图集
|
| 带照明灯具的电杆 |
| 带照明灯具的电杆及投照方向 |
| 拉线的一般符号 |
| 带撑杆的电杆 |
| 带高桩拉线的电杆 |
| 交流配电线路 | 铝芯导线时为2根
铜芯导线时为2根 | 导线型号的选择详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗敷时,按图集JD5-605~607选配相应的管径及线槽 |
| 交流配电线路 | 铝芯导线时为3根
铜芯导线时为3根 |
| 交流配电线路 | 铝芯导线时为4根
铜芯导线时为4根 |
| 交流配电线路 | 铝芯导线时为5根
铜芯导线时为5根 |
| 交流配电线路 | 铝芯导线时为6根
铜芯导线时为6根 |
| 支路编号 | |
| 电缆穿管(钢管、非金属管)保护 | 管径规格见具体工程图注 |
| 中途穿线盒或分线盒 | 做法见 |
| 伸缩缝穿线盒 | 做法见 |
| 电缆人孔 | 除注明外,见 |
| 电缆手孔 |
| 管线引向符号 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 |
| 电缆桥架
封闭式母线引向符号
线 槽 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 |
| 避雷线 | 除注明外,见 |
| 避雷针 |
| 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型单相胶壳闸 |
| 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型三相胶壳闸 |
| 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关 |
| 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关 |
| 双极三相转换开关 | 除注明外,均为两电流切换开关 |
| 三相低压断路器 | 规格、型号详见工程图注 |
| 跌落式熔断器 | 除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器
除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器 |
| 熔断器式隔离开关 | 除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
| 熔断器 | 除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器 |
| 指示式电流表、电压表 | 除注明外,为1T1-A型交流电流表
除注明外,为1T1-V型交流电压表 |
| 有功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) |
| 无功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) |
| 安培表的换相开关 | |
| 伏特表的换相开关 | |
| 壁龛电话交接箱 | 除注明外,暗装距地0.3米 |
| 室内电话分线盒 | 除注明外,只做出线口,暗装距地0.3米 |
| 扬声器 | 除注明外,距顶板0.5米 |
| 广播分线箱(盘) | 除注明外,暗装距地0.3米 |
| 电话线路
末端线路,简化标注时,只注明电话对数 | RVB(2×0.2) | 暗装时穿管 | 1对 | 1(2×0.2) | SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 | 2对 | 2(2×0.2) | 3对 | 3(2×0.2) | 4对 | 4(2×0.2) | 5对 | 5(2×0.2) |
| 广播线路 | 除注明外,同电话线路注法,导线穿管见JD50-608 |
| 电视线路 | 除注明外,电缆采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷设有设计定 |
| 设计照度 | 表示100勒克司 |
| 安装或敷设高度(米) | 自室内该处地面算起 |
| 安装或敷设高度(米) | 自室外该处地面算起 |
| 消防专用按钮 | SFAN-1型 |
| 实验室用暗装塑料插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 |
| 实验室用暗装插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 |
| 实验室插销组板、箱编号
| 圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的排列方案 |
| 实验室明装接地端子板 | 右下角数字表示安装接地端子的节数,由设计选定.安装高度:除注明外,距地3米 |
| 实验室暗装接地端子箱 |
| 接地接线柱板 | 采用633型100安接线柱组合 |
|
|