喜欢动手的电工,加上基础电子知识比较好一点的电工,大多数不用你我教,都会知道如何判断电容器的好与坏。
作为一个长期从事电力设备检修的我,可以说是最原始的方法是用指针式万用表简单初步检测它们是否有充放电能量。凡事运行中发热的、鼓包的、漏油的自愈式电容,都一律作为不能用的废品退出,更换新的自愈式电容器
用指针式万用表检测它们,如果有短路的,或者开路的也视为没有存在的价值的更换掉。
注意检测这种规格的电容,一定要首先放电,因为它们的容量比较大,并且工作电源都是比较高的电压,不宜直接用螺丝刀短路放电,最好用一只电阻器来慢慢放电。因为做电工安全规程告诉你我,一定要不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害的原则。
用于自动补偿电容的在补偿柜中有电流表,正常投入运行中的自愈式电容,可以通过补偿柜的电流表,大致检测它们的工作运行电流来判断好坏。
例如:自愈式补偿电容BZMJ0.23-5-3型号的额定电压为0.23kv,额定容量为5kvar,额定频率50Hz,额定电容量为301μf,额定电流为12.6A。以此推算出10kvar的一样规格的自愈式电容的额定电容量是602μf,额定电流值为12.6A×2=25.2A左右。而同型号的30kvar的额定电容量是5kvar的6倍,那么用12.6×6≈75.3A。
★如果说是BZMJ0.4-1-3的自愈式电容,额定电压为0.4kv,其额定容量为1kvar,额定频率为50Hz,额定电容量为20μf,额定电流为1.4A,那么比它大的自愈式电容也可以推算出10kvar的自愈式电容的电容量为199μf,额定电流值为20μf的10倍,即1.4×10≈14.4A。详细见下图表所示
电工是如何判断电容器是否被损坏的?

如果在安全条件具备的情况下,使用数字式钳形表,也可以通电检测它的电流值来判断自愈式电容器的好坏。
自愈式电容另外还需要检测它们对外壳的绝缘电阻值,虽然它有专门的保护接地线,但如果绝缘老化或绝缘电阻值比较小,也会加速电容器的损坏。一般情况下以兆欧表250v~500v来检查漏电电阻值,被侧电容应具有足够大的绝缘电阻,通常为几百至几千兆欧。
除此之外,工厂电工接触的还有一些是电机的启动电容器,见下图所示
电工是如何判断电容器是否被损坏的?

这种规格的电容,现在可以通过带有测量电容量的数字万用表来直接检测它们。见下图所示
电工是如何判断电容器是否被损坏的?

一般将数字万用表置于电容容量大一点的挡位,如果是自动切换量程的万用表则无需选择挡位。将电容器放电后,插入检测电容的2个Cₓ口,此时数字万用表会显示该电容的实际容量,如果偏离容量误差范围比较大,则说明该电容差不多不能再使用了。如果说是显示无容量,则说明电容内部已经开路,说明电容已经损坏了,就是这么简单。
电工是如何判断电容器是否被损坏的?

★如果说是有指针式MF47万用表,则可以将万用表置于R×10或R×1K挡位(若被测电容器的容量大,则置于R×10)挡位,反之,则置于R×1 k挡位),两支表笔分别接入电容器的两个引脚,此时万用表表针很快向右摆动,再逐渐退回到位置;将红、黑表笔对调,再测量一次电容器,若表针仍按照上述规律摆动,则表明被测电容器的漏电电阻很小,若表针无法回归∞位置,则表明表针示值为被测电容器的漏电电阻:表针偏离位置越远,表明电容器的漏电故障越严重。
★电容器断路的检测
对于0.01,F以下的小容量电容器,指针式万用表是无法判断其是否存在断路故障,而只能用数字式万用表或其他专用仪器进行检测。
对于0.01,F以上的电容器,必须根据电容器容量的大小而适当选择万用表的量程,方可得出正确的判断。测量300μf 以上容量的电容器时,可选择R×10或R×1挡位;测量10×300 μf容量的电容器时则可选择R×100挡位;测量0.47 ~ 10 μf容量的电容器时可选用R×1 k挡位:测量0.01 ~ 0.47μf 容量的电容器时可选用R×10 k挡位。
量程确定后,将两支表笔分别接入电容器的两个引脚,若表针固定不动,则将两支表笔对调、若表针仍保持不动,则表明被测电容器存在断路故障。
★电容器短路的检测
将万用表置于欧姆挡位,两支表笔分别接入电容器的两个引脚,若表针显示值很小或为 0,且不再退回至0处,则表明电容器已被击穿。
值得注意的是测量容量较大的电容器时,应根据电容量的大小,依照上述方法选择适当 的欧姆挡位量程来进行测量,否则会将电容器充电误判为击穿。
★电容器容量的检测
中、小容量电容器是指电容量小于1μf,以纸、云母、玻璃轴、玻璃为介质的无极性电容器;这类电容器的绝缘电阻值很大,故其漏电电流很小,因这类电容器的容量过小,故无法用万用表检测其电容量,而只能以万用表检查其是否存在漏电或击穿故障。
★对电解电容测量
电解电容具有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解电容的漏电小,反过来则大。注意每测一次,用金属螺丝刀对电容的正负极短路一下,放电后再进行下一次测试。
好的电容表现与前面所说的无极性电容一样,检测时指针会在充电的时候让指针偏转一下,然后逐渐返回机械零(就是电阻无穷大∞)位置。指针式万用表的针偏转量与电容量和电阻挡位有关,电容量大的偏转量大。实践中要注意规律并积累经验数据。失去容量的电容的表现出是检测时指针不偏转,不需放电,再迅速交换一下表笔,指针仍然也不偏转。而失去部分容量的电容表现是,与标准电容比较,指针偏转不到位,可凭借经验或参考相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判断。