电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1974|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

从事电工工作切勿太过相信某些“真香定律”

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-2 21:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在维修电工行业中摸爬滚打多年,笔者发现不少同行或多或少会将一些片面的经验之谈;或者个别故障处置案例等奉为一成不变的“真香定律”,但凡遇到故障便一门心思想通过所谓的“真香定律”来解决。无奈电气故障如同中医治病,讲究的是辨证施治,于是乎不少信奉“真香定律”的同行便会在维修过程中发生始料不及的情况。
    早前,一位维修电工同事也不知从何处何人那里获得一个有关电动机检修的“真香定律”:只要电动机绕组对地绝缘无异常,则电动机均可放心大胆通电试机!话说某日,笔者和该同事奉命检修一台7.5KW三相异步电动机,按照笔者的想法只要客户送修,则电动机必然存在问题,应做拆机处理才行。可这位同事在使用万用表兆欧表测量完绕组,未见异常后便坚持要通电试机。为了避免不必要的冲突,笔者便同意由他操作测试。结果通电瞬间,伴着“嘭”的一声炸响,一道火舌从电动机轴伸端窜了出来!事后经拆机发现,该电动机绕组端部在送修时已存在相间绝缘击穿故障!
    四年前,笔者出差过程中偶遇一位同行,他向笔者讲述了发生在他自己身上的惨痛教训:该同行原来通过学习相关书籍资料后,便尝试对变频器进行维修。由于学习的资料中未对变频器逆变IGBT功率模块击穿、短路故障后面检修处理有过多讲解,该同行便天真地认为出现这种情况只需将IGBT模块予以更换,便可通电试机。结果在随后维修一台45KW变频器IGBT模块击穿故障过程中,该同行在换新—烧毁—再换新—再烧毁……反复折腾三、四次后才发现自己错的很彻底:IGBT模块击穿后,在换新之前必须排查同其关联之PWM信号驱动电路有无异常,否则极易发生上面这种“烧钱”的情况!当然,这个经验教训对笔者来讲非常有惊醒意义——当时笔者也正在学习变频器维修技术。
    除了上面两位同行的案例外,笔者还曾遇到过:认定plc输出就继电器触点形式一种的同行,将AC220V接触器吸合线圈直接接到晶体管输出形式PLC输出端,而导致PLC输出部分烧毁;坚信变压器只能降压用绝不能升压用等等情况。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!