电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1795|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

暖通空调知道流量扬程,怎么计算功率?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-1 07:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水泵流量的计算:
(1)冷冻水泵、冷却水泵流量计算公式:
L(m3/h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)
式中:Q-制冷主机的制冷量,Kw;
L-冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
(2)补给水泵的流量:
正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
水泵扬程的确定:
(1)冷冻水泵扬程的组成 :
制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)
末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
(2)冷却水泵扬程的组成:
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;
回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
(3)补水泵扬程:
扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
例题:
一幢约100m高的高层建筑,安装有XX水冷螺杆HX300数台,采用闭式空调水系统,试估算冷冻水泵所需的扬程。
解答:
1.冷水机组蒸发器阻力,查产品样册:60 kPa(6m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻100 Pa/m,则摩擦阻力为300*100=30000 Pa=30 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的50%,则局部阻力为90 kPa*0.5=45 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+30 kPa+45 kPa=125 kPa(12.5m水柱);
3.空调末端装置阻力:空气处理机组的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5m水柱)(可以参照产品样册确定);
4.二通调节阀,Y型过滤器等的阻力:取40 kPa(4.0m水柱)。
5. 水系统的各部分阻力之和为:60 kPa+125kPa+45kPa+40 kPa=270 kPa(27m水柱)。
6.水泵扬程:取15%的安全系数,则扬程 H=27m*1.15=31.05m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。