大地是一个无穷大的散流体,所谓无穷大是相对于电压、电流而 言。无论多高的电压,多大的电流,都不能改变大地始终零电位的 特性。经过计算,距接地点20米的地方,大地基本呈现零电位。相对而言,大地导电性能好,散流速度快。
(1)利用大地经常保持零电位这一特性,人为地将电气设备中带电或不带电的部位与大地连接,称为电气接地。
(2)将电气设备带电部位接地,利用大地构成其工作回路,称为工作接地;将电气设备不带电部位或邻近不带电的设施与大地连接,保护人身或设备的安全,称为保护接地或安全接地。
(3)在低压系统中,将电气设备不带电部位与零线连接,称为保护接零。保护接零是保护接地的一种形式。
工作接地是电气设备正常工作所必需的,“变压器中性点接地”“两线一地制中一相接地”、“漏电保护零线接地”都是构成工作回路保护接地是人和设备安全工作的有力保障,设备绝缘老化或遭受破坏,要引起“高压窜入低压”或设备外壳带电;由于电磁感应作用,可能使带电设备附近不带电的导体或金属构架带电;易烧易爆场所所积累的带电荷的纤维、尘埃可能产生电火花,以及雷电流可能对其引燃引爆等等,所以应该很好地实施保护接地。
接地保护和接零保护的作用是相同的,相比而言,保护接零比保护接地优越的一点是:整个保护工作回路不包含工作接地电阻和保护接地 电阻,只有回路导线电阻,阻抗很小,对同样故障,实施保护接零,故障电流相对增大,保护装置动作灵敏,速度快,对保障人身和设备安全 效果比较好。但是,接零保护也有它不利的方面,这就是零线断线机会较多,且在三相不平衡系统中,设备外壳可能带电。
(4)为了使保护接零发挥其应具有的保护作用,不致于因在零线上 某一处断线,而失去接零的保护作用。在接零保护系统中,要进行必要的几处接地,称为重复接地。
(5)雷电保护接地,为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。
(6)防静电接地,为防止静电对易燃油、易燃纤维、导电埃尘、天 然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。
(7)中性线,把低压系统电源中性点与负荷设备中性点连接起来的导线,一般称N线。
(8)保护线,低压系统中为防触电用来与设备外壳、设备以外的金属部 件、接地极、电源接地点或人工中性点等处连接的导线,一般称为PE线。
(9)保护中性线,具有中性线和保护线两种功能的接地线称为PE线。
(10)等电位联结线,为确保等电位而使用的联结线。