电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1570|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相五线制入户用两相空一相可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-10 20:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里所说的三相五线制入户,用其中的两相空一相,可以吗?首先,家居杂坛给出的个人观点就是三相五线制入户用两相空一相是不允许的。大家首先要明白,三相五线制中有三根是火线,有一根是工作零线,另外一根是地线。而其中任意一根火线与零线组成的回路就是我们所常见的单相电,这里没有地线。所以我们家里接电的时候,一般都是分别从三根火线引入,这样就构成了三个220V的单相电的回路。而且基本上要保证三相的平衡。如果我们只是用两相空了一相,那么就出现三相不平衡的情况,所以是不允许的。因为三相不平衡会引发以下一些问题,大家一定要了解一下。
①:会增加变压器的损耗。因为我们只是用了三相四线制中的两相,其中一相不用,这样必然出现三相不平衡。三相不平衡的情况下,会严重增加变压器的损耗。从这一点上来说,也是被供电的规范所不允许的,所以变压器的下口,一般要保证三相的平衡。
②:增加整体线路的损耗。因为我们使用三相五线制中的两相,那么单相负载装就会出现其中两相的复载非常大,而另外一相的负载几乎就是为零。其实这种情况就是我们最常说的,三相不平衡。三相不平衡,不但增加其中工作相的线损,而且另外一相有零序电流的通过,同样也是使得损耗的增加。
③:电路的输出负载能力减少。因为我们三相五线制制,一般是按照三相均匀来分配负载的。而每一相的负载,其实都有对应的上限。这时却出现了我们使用两相空下来一相不使用,那么这时必然会出现使用的这两相的负载增加,而另外一相几乎没有负载。在这种情况下,其实按照的是我们使用两相的负载的上限来进行判断整体负载。这就导致整体是负载的减少的,也就是我们所能负担能力是下降的。
④:配变产生较大的零序电流。当三相不平衡以后,就可能会出现零序电流。而且三相不平衡严重的程度越大,零序电流也就越大。因为电路中零序电流的大小是随着不平衡程度而变化的。零序电流越高,其实就导致内部的一些器件发热程度越高。在这种程度下会导致绝缘层迅速老化,严重了都可能出现起火的现象,严重影响电能的输送质量。
⑤:出现总闸可能经常跳闸的情况。其实像现在很多的断路器是可以检测不平衡电流的。如果我们的断路器具有检测不平衡电流,还可以动作,那么这时出现的情况就是我们家里用电以后,就会发现跳闸了。这就是三相不平衡的一种保护机制。如果没有保护功能,可能会出现其它很多严重的问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 00:06

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表