电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3914|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变送器的H和L是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-7 16:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先我们先说下,差压变送器有“H”、“L”,有的人叫H=正压室、L叫负压室,当然在某些场合也有人把H叫高压侧、L叫低压侧。
      双法兰压力变送器,有两片法兰,分别是L和H,分别是:低压腔室、高压腔室。H腔放在罐体下方的法兰对接;L腔和罐体上方法兰对接。
  而三阀组有高压阀和低压阀以及中间平衡阀,所以只关闭高压阀或低压阀,只要没有开启平衡阀,压力应该是不会变化的,除非有漏点的情况存在。因为关闭正压,则正压侧不再受压,如果负压变大,则指示偏小。若负压变小,则指示偏大。同样,关闭负压,一样结果。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 03:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表