塑铜线至少4平方的铜芯线配合空开用带漏电保护的C32,,如果生产厂家的线材质量不是很好最好用6平方的。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。导线的载流量受敷设方式的影响,常见的穿管敷设因为散热差,选择线径时应该比明敷的线径比较好。
6KW即热式热水器载流量:作为家庭来说基本上是220V交流电,所以就可以根据功率公式来计算出电流值,功率公式: P=UI,I=P/U=1kW / 220V ≈4.545A =4.55A ,然后再来计算出安全载流量,6 kW * 4.55 A/ kW = 27.3 A, 通过这样的计算就能清楚的看到6KW即热式电热水器的安全载流量为27.3A。
电流值使用原则:根据国标《GB/T 4706.1-2005》规定,最大电流不超过电线载流量80%,所以就能计算出线路中的最大电流为27A时,电线的载流量至少为27/80%≈34A,只有达到这个数值后才是安全的。 |
|