卫生间局部等电位规范要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-7 08:46:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    卫生间局部等电位连结,就是在卫生间内做个铁笼子(法拉弟笼),即使在铁笼子上通电,由于铁笼子是良导体,因此铁笼子上的任意两点之间都没有电压,也就是铁笼子上电位处处相等,人在铁笼子内无论身体的什么部位,接触铁笼子的任何位置,人体都不会承受电压,也就没有电流通过人体,这就是等电位防电击原理。
    铁笼子一旦做成几乎不会失效,因此局部等电位连结是最可靠的防电击措施,也是最后一道防线,而且还可以防止“外电”入侵,就是防止别人家的漏电通过接地线或建筑物钢筋,引入自己家中造成电击事故。
    自家有了保护接地线又采用两道漏电保护,万一漏电就跳闸断电,可以说几乎万无一失了。但是你能保证别人家也这么做吗?现实中某一家漏电,由于没有采用漏电断路器,不能跳闸断电,结果造成全楼家家触电的事不是没有。而能防止这种“外电”入侵式电击事故的,只有等电位连结。
因此卫生间做局部等电位连结是非常必要的,也是相关的标准要求必须具备的。
    下图是卫生间等电位连结施工示意图
卫生间局部等电位规范要求

    主要是把地坪钢筋网、墙体钢筋网用扁铁连通,扁铁引进等电位连接箱,卫生间顶板人体碰不到,因此顶板中的钢筋不一定要连通。此外卫生间中所有与外界连接的金属管道,都要用4m㎡以上的铜线与等电位连接箱连通,等电位连接箱也要与保护接地线PE连通。具体施工请参照JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》的有关规定。