小区老楼房自制地线基本上不可能,安装不当不但不能起到保护电器以及人身安全的作用,还有可能造成新的危险。
需要准备三根长度2.5米的角钢,一根10米~15米左右的扁钢。角钢打入地下2.5米,间距做到3米~5米,然后再用扁钢将三根角钢连接起来,用镀锌扁钢焊接在角钢的任意角作为地线引线引上墙面2米处。接下来还要使用专业的电阻测试仪测量阻值小于4Ω以内,如果电阻值过大就需要增加角钢数量。从操作难度上来看,打入地下两米多深非常容易配到预埋在地下的各种管路,在跨度十几米的地面挖沟也不太容易找到。最重要的是非常容易出现电阻值过大的情况,以及连接入户不可靠的情况。当地线的接触电阻过大时,如果家里的一台电器漏电,漏电流就不能通过地线导入大地。由于地线相互连通,漏电流反而会加载到其他的用电器上面,从而造成危险。
另一方面,pe保护线也就是俗称的地线并不是凭空而来的。变压器的中性点接地后引出了零线与pe保护线,从此开始pe保护线不再与零线有任何形式的连接。零线不能重复接地,pe保护线需要重复接地来钳制对地电压。凭空而来的地线很有可能产生飘忽不定的对地电压,对于电器安全、人身安全,都是一种潜在的风险。
|
|