电气故障中真虚和假虚现象如何判断 老电工教你一招解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-3 21:08:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我国中医认为万病皆因一个虚字所致,其实这个“虚”字对于我们电工工作来讲同样是百害而无一利!当然同中医理论相似,电器故障中也存在假虚和真虚现象。
    先来说一下电器设备真虚故障,通常情况在我们多将此种现象归为断路故障。去年本单位采用3*380V电源的2#皮带机,在某日按下“启动”按钮后,控制系统中的CJ10型接触器吸合维持,但皮带滚筒电机却发出低沉的“嗡、嗡”声无法转动!处理该故障的同事先后排除掉滚筒电机、负荷电缆线等嫌疑后,最终才发现是接触器主触点中的一相因动触点烧蚀而无法同静触点接触导致故障出现!
    无独有偶,今年初开个体铝合金加工店的邻居,其所用的一台二氧化碳焊机出现了非常稀奇的故障——各种调节显示数据正常、指示灯也无异常、“异常”灯未亮,可就是测量不到输出电压!原想“故障很难处理”,可在拆机后本人才发现自己着实想的太多了:由于该焊机生产厂家偷工减料,使用铝制汇流排直接同输出端铜质接线柱连接,致使铝制汇流排压接处烧熔出现断路故障!
    相较于真虚故障现象,让我等维修电工从业者深感棘手的假虚故障现象则是:虚虚实实、时有时无,非常折磨人呀!例如2019年本人遭遇的一起故障,着实是该种故障现象的典型代表:本单位一套由英威腾伺服控制器驱动的传动系统,不定时突然出现罢工故障,但每次停摆后又能不治自愈恢复正常操作使用!为了排除该故障,本人以及同事们先后对机械运转系统做过仔细检查,但未见异常。后来在蹲守过程中,我等众人发现在故障出现之际伺服控制器有类似掉电重启的异常情况发生——于是我们对控制伺服控制器的电源侧断路器进行更换,结果却仍然无效!
    电气故障中真虚和假虚现象如何判断 老电工教你一招解决

    无奈之下我们只好对伺服控制器做拆机检修(实话实说我们对伺服控制器维修不太在行),岂料不到十分钟我们便找到了故障的真正原因:受热胀冷缩现象影响,伺服控制器直流母线储能电容(两支400V 330UF电解电容串联)有一只管脚焊点出现了细微开焊现象,从而导致伺服控制器直流出现波动,致使故障现象发生!