电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 45001|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

温控器的工作原理与接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-2 16:29:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温控器的工作原理是将温度传感器(或者是热电偶)采集的环境温度,送到冷端补偿及模拟信号放大,其中温控仪的传感器的模拟量包括电压信号和电流信号,其中电流信号有:0~10mA、0~20mA、4~20mA;电压信号包括有0~5V、1~5V、0~10V。送至信号处理单元。
温控器的工作原理与接线方法图解
信号处理单元,再分三路分别送到A/D转换器;从信号处理的部分送到比较器;现在的数字温控器在里面加入了PID微分、积分比较器,它可以精密调整温度控制;一路从信号处理送到标准信号输出。
温控器的工作原理与接线方法图解
其中A/D转换器,从转换器里面送到数字显示,或者是机械式指针刻度微安表显示温度的多少。
其中包括设定温度调整部分,它可以人工设置,或者采用可调电位器调整对比,此时它分两路,一路送到AD转换器中传播,另一路送到比较器中。
比较器将信号处理来的信号与设定调整送来信号对比后会再输出一个开关信号给最终执行单元,由晶体三极管控制输出的直流继电器
温控器的工作原理与接线方法图解
▲温控器背部的接线端子的“高”、“总”、“低”是表示温控器的继电器触点的闭合与断开的两种状态,总是继电器的公共接线端子。正常情况下,总与高使用的比较少,它用于报警还是可以的,常用总与低两个接线端子。因为继电器一般都是小功率触点,它有两种状态的开关状态,一组是常闭状态,另一组则是常开状态。如果控制功率比较小,可以直接使用总与低;如果控制功率比较大,或者是三相加热管的话,则需要扩展一只交流接触器来工作,见下图所示
温控器的工作原理与接线方法图解
对于二位式控制:在实际温度低于设定温度,继电器“总”与“低”接通,,且绿色指示灯亮,当实际温度高于设定温度时,继电器“总”与“低”断开,且红色指示灯亮。
这种温控器属于比较老的产品,例如TED-2001指针式温控器,主要用于烤箱、烘箱、电饼铛中使用。它常用两种温度传感器,一种是K型,另一种是E型的。而现在的智能温控器使用温度传感器很多,包括热电阻式的,仅仅需要输入不同的代码即可自动识别温度传感器的型号。
♥再者,这种结构相对简单的温控器,使用中一定要注意,当采用时间比例、过零、移相调节功能的仪表时,面板上有“手动再调”或上限设定电位器,用于当加热系统平衡时,因负载加热功率的大小,致使产生实测值高于或低于设定值的静差修正,调节该电位器即可消除偏差以适应不同工况。
▲友情提示仪表的使用
1、仪表通电前应检查接线是否正确,感温元件与仪表分度号是否一致。传感器的安装位置应能正确反映炉内温度的升降。
2、配用可控硅的仪表如发现负载两端电压抖动,可把接线端子上脉冲输出两根线对换,在使用中如发现无输出脉冲,请测量外接在接线板上的1.5Ω仪表保险电阻阻值是否正常。如已损坏则更换同规格电阻,再检查可控硅回路,排除故障后再通电使用,挑选可控硅时,其标称电流应为最大负载电流的2-3倍,标称电压应为 额定负载电压的3倍,并分清单向、双向可控硅,可控硅要配上足够大的散热器,并且保证良好的通风条件。
3、如通电后仪表数字显示发現溢出,应检查感温元件是否有短路或开路。
4、移相、过零触发仪表的供电电源必须与负载电源同相,即当负载为一相供电时,仪表也必须是一个相供电,否则不能正常控制可控硅的触发。
5、接线时要注意不要把感温元件导线和仪表电源线、继电器控制线及其它大电流导线捆扎,绞合在一起,也不要放在同一根金属管内以防电磁波干扰。
6、输入电压或电流的仪表,输入端与热电偶相同,极性一致,单指示仪表的输入线,电源线接法同位式控制仪表,但无输出线。
7、配用可控硅仪表需分清接线板是十四眼端子,还是十二眼端子,按相应接线图接线。见下图所示。
温控器的工作原理与接线方法图解

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表