电接点压力表工作原理
1、电接点压力表有三个指针,一个是实际压力读数指针(黑色),另一个是压力设定下限指针(绿色),最后一个是压力设定上限指(红色)。
电接点压力表工作原理
2、具体工作原理,昌晖仪表以增压水罐的水压控制来讲述:比如,要求水罐内压力(指表压)低于0.3MP时,供水电机启动抽水;压力高于0.6MP时,供水电机停止抽水。  
旋转转换开关,1和2接通时,为手动控制,这里也不多讲述。
1和3接通时,为电接点压力表全自动控制。电接点压力表全自动控制的情况下,实际压力指针接的是公共线,即3号线,也是电源线。下限指针接的是4号线。上限指针接的是5号线。
刚开始表压为零时,实际压力指针与下限指针接通,即3和4接通,中继KA1吸合,接触器KM吸合并自锁,抽水电机运行。
随着抽水电机的运行,表压逐渐上升,实际压力指针与下限指针脱离,逐渐往大压力值方向摆动。
当表压达到上限设定值时,实际压力指针与上限指针接通,即3和5接通,中继KA2吸合,接触器KM断开,抽水电机停止运行。
随着用户不断用水,表压逐渐下降,实际压力指针逐渐回落,直至其与下限指针再次接通时,便进入了下一个循环供水过程。