电接点压力表使用注意事项
1、压力表电接点的上、下限动作值应按工艺的要求或规定进行设定,一经设定后就不能让无关人员再去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。信号、联锁如果动作较频繁,则应多检查接点针与信号指针的位置是否正常,触点是否被电火花烧黑了,应进行相应的修复或调整。
2、电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,如:电接点装置的绝缘检查,是否存在接地、短路,电触头上是否有油污、粉尘,是否氧化严重,必要时应用细砂纸进行打磨,以消除接触不良现象。
3、定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,以判断仪表的导压管、阀门是否有堵塞情况,检查是否有泄漏问题,观察仪表的腐蚀程度,并采取必要的处理措施。
4、定期校验电接点压力表的工作。在校验时用拨针器把信号指针拨到仪表的上、下限刻度处,然后进行压力表指示值的校验工作,仪表示值合格后,才能进行高、低信号接点的校验,信号接点可选择校验刻度的10%、50%、90%三个点进行校验,必要时可对常用的设定点进行校验,并做好校验记录。
5、定期进行信号接点的动作试验,尤其是在每次工艺或设备开车前进行空投试验,即实际升压和降压,看压力表的电接点动作是否正常,与之相关的信号报警、联锁动作是否正常。如果没有条件做空投试验,则建议用短接或断开电接点导线的方法来试验,最好不要采取拨动设定针的方法,以免不能正常回复原位,而产生误差。