根据规范规定,在卫星通信天线背后1200角范围内,相距接收天线罩3米左右的地方安装防直接雷击避雷针,使室外天线处于直接雷防护区域内而更为安全。(见避雷针安装示意图)
避雷针安装要求规范
A、需提前在安装位置浇筑水泥基座,规格尺寸400mm×400mm×600mm(长X宽X高)并预埋地脚螺栓,或用膨胀螺丝。
B、安装避雷针,避雷针底座固定在预先设置的预制水泥基座,避雷针塔杆底座与水泥基座用地脚螺栓(或用膨胀螺丝)可靠联结。
C、 避雷针 接地线必须与接地棒可靠连接,接地线为黄绿相间色,截面积BVR25mm2多股铜导线。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-7-21 15:53:53 | 只看该作者
避雷针安装高度位置要求
1.雷针的保护区 ,避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大、。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及引下线受雷电感应能击穿2~3m的空气。
2.杆避雷针制造和安装避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。针尖用粗一点的钢丝、铁丝做成。用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属管:接地引线可用粗一点的铁丝或其他带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最距离接地体上,尽量不要弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢条等做成,长度应取1~2m。埋设深度不小于2m。避雷针接地体不能与其他接地体混用,必须需独立接地。
3.金属杆避雷针的制造和安装用金属感做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢管等做成。长度应取1~2m的坑里,坑中可撒些盐。在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。