电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1949|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低压无功补偿容量的确定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-21 08:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按当地供电局的要求,用户的功率因数要不小于0.95,按照统计经验数据,要达到此要求,补偿总容量的kvar数,按照经验数据,对于民用建筑,大约为变压器的kVA数的30%,对于工业项目,大约为变压器容量kVA数的1/3。例如容量1000kVA的变压器,补偿总容量大约为300kvar至330kvar。

笔者遇到有个企业,单台变压器安装容量2500kVA,固定电容器补偿总共800kvar,SVG补偿200kvar,总计为1000kvar,这样配置还算是合理的。不能够用APF作为无功补偿,因为性价比太低(一般情况下,变压器低压补偿至功率因数0.95,补偿容量为变压器容量的1/3左右,2500kVA的变压器,补偿总容量大约2500/3=833kvar),上述项目补偿总容量1000kvar,,是否补偿过头了呢,这要具体分析,电容器补偿容量800kvar,只是名牌容量,电容器并联电抗器后,实际补偿容量一般大大减少了。

要求得实际向系统补偿容量,必须进行负荷计算。

例如在上述例子中,选择单台容量为50kvar电容器,电容器额定电压为480V,串联电抗率7%的电抗器,接入400V系统中,能够向系统实际补偿多少呢?由于串联电抗率7%的电抗器,接入400系统中,电容器端电压为:Uc=400/(1-7%)=430V

电容器额定电压为480V,而实际承受电压为430V,电容器输出容量与电压的平方成正比,额定容量为50kvar的电容器输出容量为:50×(430/480)^2=40.12kvar

电容器是电抗性负载,其电抗率为7%,要吸收7%电容器发出的无功功率,这样电容器向系统补偿的无功功率为:40.12×(1-7%)=37.32kvar

只相当名牌容量的37.32/50×100%=74.64%。

在上述例子中,2500kVA变压器补偿电容器容量为800kvar加SVG补偿200kvar,采用额定电压480V,单台容量50kvar电容器,串联7%的电抗器,则电容器实际补偿:800×76.64%=597.12kvar,总共补偿:597.12+200=797.12kvar,选择额定电压480V,额定容量50kvar,共12台电容器,电容器名牌总容量为:50×12=600kvar,加上SVG补偿200kvar,实际总共补偿:00+200=800kvar。

相当变压器2500kVA容量的32%。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 09:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表