|
本是主变停电检修期间的例行继电保护整改工作,
却在因现场作业管控不到位而出现问题;
到底发生了什么?
在二次电流电压回路工作,本应办理办理二次措施单并落实相关管理规定,
但是却因现场作业风险防控工作不到位而造成220kV 母联断路器跳闸。
到底是哪个环节出现了问题?
这样的问题为我们的电气二次工作又一次敲响警钟,
我们又该如何防范?
……………………
……………………
……………………
近日发生的一起“典型的220kV母联跳闸事件”引起了我们的警觉:某变电站电气作业人员在开展220kV #2主变停电检修工作过程中,因现场作业管控不到位,导致220kV母联断路器跳闸。
报告显示“由于现场工作人员未按规定办理二次措施单,且拆除二次接线时未按相关管理规定落实绝缘包扎要求,导致在作业期间引起#2主变第二套保护屏上拆除的两根裸露线芯误碰,造成220kV 母联212断路器跳闸。”
众所周知,在二次回路的工作,应按规定执行二次措施。在本次作业中,作业人员如果能辨识检修设备中的运行回路,拆除220kV #2主变保护至220kV母联断路器操作箱跳闸回路二次线,故障将不会发生;
在二次回路的工作,还要求专责监护人(工作负责人)应始终在现场,认真履行监护职责。在本次工作中,如果工作负责人在现场,指挥、指导现场作业,这样的问题应该是可以避免的;
同时,电气二次作业规程还规定“继电保护装置、安全自动装置、通信系统、自动化系统(含二次系统安全防护)等及其二次回路变动时,裸露的线头应做好绝缘包扎”;本次作业中,如果拆除二次线时严格及时作业绝缘包扎工作,这起异常跳闸事件或许不会成为反面教材。
这样的“异常事件”我们要当心了!千万定性为“专家能手的经验办事或习惯性违章”,那就得不偿失了。
那么,我们又该吸取什么教训呢?
相关规程显示:“在与运行设备有关联的跳闸、联跳及失灵启动(或出口)回路上工作时,应防止误碰、安全措施不完备、工器具使用不当等原因造成相邻运行设备跳闸;开展二次电流电压回路工作时,除严防电流二次回路开路、电压二次回路短路外,还应重点关注并认真辨识出工作涉及的相关运行设备和二次回路,正确理解运行设备与运行回路的区别,防止因安措布置不当、执行顺序错误等原因造成电流回路分流、多点接地或失去接地点。”
而在现场的电气二次工作中,还应严格遵守规程要求,尤其是注重细节,主要如下:
一是拆除二次回路的外部电缆后,应立即用绝缘胶布分别包扎好电缆芯线头金属裸露部分。
二是退运二次电缆原则上要求进行撤除,确有撤除困难的,应两端解开,剪掉裸露部分,再进行绝缘包扎并固定好;严禁芯缆两侧不同步拆除。
三是拆除二次线时应严格执行拆除一芯包裹一芯要求。
四是拆除二次线的顺序应正确,在拆除二次线的工作中,未对回路进行系统分析,应先拆除电源侧(主一保护屏)上的二次线,再拆除主二保护屏上的二次线并做绝缘包扎。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |
|